土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地震作用效应计算与调整

地震作用效应计算与调整

发布于:2010-01-20 15:38:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 新程序中无论是藕联计算还是非藕联计算,依据的都是藕连矩阵.考虑藕联对任何结构都
适用.
2、 偶然偏心:对偶然偏心解释抗震规范(5.2.3-1 条)与高规(3.3.3 条)不同.新程序按高
规执行,主要是因为ⅰ、考虑藕联对任何结构都适用.ⅱ、依靠程序自行搜索边榀很困难.计算时
选取此项,计算内力增大5~10%.程序内定考虑X 方向:正偏心,负偏心.Y 方向:正偏心,负
偏心.只在内力和位移计算中考虑.(TBSA 在周期计算时就考虑了)
3、 双向地震作用:根据抗震规范5.1.1-3 条考虑双向地震作用的扭转影响时,柱按单偏压计
算时无问题.但按双偏压计算,柱的配筋增加多达30~50%.因此早期程序考虑双向地震作用时,
不考虑柱的双向偏压计算.经程序编写组与规范编写组协商,现程序按下列原则考虑:主方向的弯
矩、剪力和轴力按0.85 开平方;次方向弯矩、剪力和轴力保持原值不变.
4、 多方向地震:程序输出的计算结果中给出了地震作用的最大方向,对于复杂结构应将此方
向输入进行计算.
5、 一般钢筋混凝土结构可不考虑P-Δ效应.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1982426001
    1982426001 沙发
    路过
    2010-02-18 21:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • aguyue
    aguyue 板凳
    好,谢谢
    2010-01-20 16:02:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TAT 的参数设置

柱的计算长度:程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3”计算。以前老程序是按表7.3.11-1 和表7.3.11-2 采用的。7.3.11-3 条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1 和公式7.3.11-2 计算结果的较小者取值。对于一般工程中的多层框架结构,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-1

回帖成功

经验值 +10