有一轻钢结构,柱距6m,跨度18m*3,檐口高度6.5m,采用天然地基换土基础。原为车间设计,建成后改为仓库,主要堆放玻璃,堆放荷载约30kn/m2,建筑物场地存在高压缩性软土,厚度约10m。建成一年后测量沉降,沉降量几达200mm,除山墙及门洞外,沉降基本一致。这情况如何解决?对原结构影响如何?希望高手提供帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
gpzixun
沙发
从楼主的叙述,可以得出以下的结论
2010-01-31 00:43:31
赞同0
-
southeastwindhg
板凳
101T图集中关于纵向筋的连接形式有相关内容
2010-01-29 15:17:29
赞同0
加载更多1.首先不论结构的正确与否,采用天然地基,钢筋的搭接长度为1.3*35d=1m
2.搭接点选择受力较小的地方:上部结构柱在柱中搭接,基础下在基础梁下搭接
3.基础采用天然基础,搭接长度为1m,没有必要变换钢筋,否则很浪费,建议一层钢筋通常至基础底
4.规范没有明确在哪儿搭接,只是说在受力较小的点,就如2所说
[ 本帖最后由 gpzixun 于 2010-1-31 00:45 编辑 ]