土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一起探讨下这种图纸怎么施工

一起探讨下这种图纸怎么施工

发布于:2010-01-20 13:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层层高6米,二层层高5米,问你们有什么办法施工,基础梁面标高为-0.6,梁高0.5米,那如何锚固,连接区域又在哪,

[ 本帖最后由 panshouwei 于 2010-1-29 14:38 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gpzixun
    gpzixun 沙发
    从楼主的叙述,可以得出以下的结论
    1.首先不论结构的正确与否,采用天然地基,钢筋的搭接长度为1.3*35d=1m
    2.搭接点选择受力较小的地方:上部结构柱在柱中搭接,基础下在基础梁下搭接
    3.基础采用天然基础,搭接长度为1m,没有必要变换钢筋,否则很浪费,建议一层钢筋通常至基础底
    4.规范没有明确在哪儿搭接,只是说在受力较小的点,就如2所说

    [ 本帖最后由 gpzixun 于 2010-1-31 00:45 编辑 ]
    2010-01-31 00:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • southeastwindhg
    101T图集中关于纵向筋的连接形式有相关内容
    2010-01-29 15:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决厂房沉降问题

有一轻钢结构,柱距6m,跨度18m*3,檐口高度6.5m,采用天然地基换土基础。原为车间设计,建成后改为仓库,主要堆放玻璃,堆放荷载约30kn/m2,建筑物场地存在高压缩性软土,厚度约10m。建成一年后测量沉降,沉降量几达200mm,除山墙及门洞外,沉降基本一致。这情况如何解决?对原结构影响如何?希望高手提供帮助。