土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么装了静电地板后,漏电开关容易跳?

为什么装了静电地板后,漏电开关容易跳?

发布于:2005-07-24 14:29:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天和一安装公司的朋友闲聊时碰到这么个问题:在做过的几个计算机房中,都出现过装了静电地板后,漏电开关容易跳闸的现象,检查并无零地混接的情况,漏电开关均为正规产品,无质量问题。现在做网络机房时都不敢用漏保。
记得以前在哪看到过类似的问题,个人分析最大的可能是由于类似网络机房的布线通常是在静电地板下线槽中敷设,静电地板中抗静电珀产生蜗流使导线中产生感应电流,由于敷设部位较乱和共用地线的原因,造成相线和N线中电流矢量和不为零,达到一定值时,漏保就跳闸了。建议静电地板下全部采用钢管穿线,并在两点以上接地应该可以解决。
不知分析是否正确?还有没有其他情况造成这种现象?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • tianyafeng999
    tianyafeng999 沙发
    学习了,:lol :lol :lol
    2009-04-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • ssyn1111
    ssyn1111 板凳
    同意18楼的意见,我现在就碰见到了,一个二百五电工在地板下用3芯护套线敷设强电线路与网线混合敷设,现在机房防盗门、机箱、配电箱门等都带电。
    2009-03-31 17:27:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直敷电缆的感应电流为何会有150V

我曾在一个工程当中用了一条近200米的六芯控制电缆,只有一芯通有220V电压为什么其他五条竟然有150V左右的感应电,而我检测他的电缆芯与芯的绝缘没有问题,我这是一个远程控制站总共有25个.现在我莲一个都不能用,请问哪位有更好的解决方案?谢谢!