土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以用逆变器代替ups吗?
在我公司10kV配电所,采用微机综合保护,微机备用电源ups坏了,计划采用逆变器,使用电池屏作为电源,大家觉得可行吗?和ups相比是可靠了还是不可靠了?

全部回答(4 )

  • wyfanyu
    谢谢解答,和我想的差不多吧,但是2008和traphe的回答专业多了。学习了。
    2010-01-20 16:52:20 来自 PC 评论 举报
  • hero_2008

    可靠性不会提高吧!完整的在线式UPS可靠性是很高的,假如整流器、逆变器任何一个出故障,静态开关会动作,已避免停电事故发生。平时静态开关处于防备状态。
    楼主的设想最大的优点是可以节省一笔费用,加个逆变器,是可以作为后备电源用的。
    2010-01-20 14:48:20 来自 PC 评论 举报