火锅店墙体结露问题

发布于:2010-01-20 00:07:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今年冬季室外温度出奇的低,有一火锅店约600m2,300个座位,墙体结露严重,解决初步想到以下几种方案:1. 采用暖风机,对墙体吹,提高墙体表面温度;(存在问题,如果用电加热,用电量会比较大,热水加热,系统改造太麻烦,况且室内会不会却来越热,客人相当于洗桑拿了,哪里是吃饭啊)。2.采用除湿机,火锅店的散湿量如何确定?(如果按敞开水表面散失水分表格计算,散湿量很大,每小时约半吨水,好像也难选取除湿机,今年天气几十年不遇,真上套很贵的系统,以后很可能用不上),求救各位大侠,能有什么良方?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hokrry
    hokrry 沙发
    大侠们,增大排风能解决问题吗
    2014-03-05 22:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • kimi1412
    kimi1412 板凳
    我也碰到了类似的问题,也是火锅店,结露的是单层幕墙玻璃,店在上海,冬天室内冷凝水特别严重,其原设计1000平方米的散席,排风量只有10000m3/h,要解决这个问题,我是这么打算的,一方面是加大排风量,同时新风口靠窗(幕墙)设置,尽量减小室内空气与室外的温差,不过这个新风需要对空气进行处理么,例如将空气处理到室内露点温度以下?此外,若如之前有人所述,加大排风量后,火锅的热湿空气进入排风管内也会有结露问题出现么,除此之外还有什么其他的建议么,请指教!补充一下,层高很高,吊顶高度有将近四米。
    2012-02-22 15:22:22

    回复 举报
    赞同0