土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢筋搭接问题

钢筋搭接问题

发布于:2010-01-19 21:50:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
料下短了 造成的。

照片1033.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 扯淡的人
    扯淡的人 沙发
    就说一点 搭接范围 规范要求 6/1处不能搭接 ···这个明显不合规范····
    2015-04-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • tianqijituan520
    抗震结构的话,这个做法是不对滴!如果上部钢筋下伸直梁底抗震区段以下的话,也没大问题,只是浪费材料了!下部柱筋预留长了
    2015-04-12 13:32:12

    回复 举报
    赞同0