断路器具有两种基本的功能,短路保护和过载长延时保护。但是我看施耐德09的产品选型手册的时候,里面就没有提到长延时保护,是过载多少电流,多长时间跳闸?是不是说这个是有国标的呢,标准是多少呢?谢谢 短路保护的动作电流又是多少呢?他里面只提到了一个极限分段能力,就是他的短路电流分段能力吧。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈天明
    陈天明 沙发
    两条曲线分别表示过载和短路曲线
    2010-02-01 17:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    定时限脱扣在这图中我看不太懂
    2010-01-27 20:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择型断路器

今天看课件看到一个小结,如下:综上所述,配电线路各级保护电器比较合理的选型是:选择型断路器(首端)→熔断器→熔断器→非选择型断路器(末端)。想请问大家,什么叫选择型断路器。怎么使用?