土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于线路电阻计算
有个问题一直困扰我,比如10KV线路50km,电阻系数0.1欧/kM,那么计算这段线路电阻时是直接用50*0.1吗,结果为5欧,那么在等值电路图上这个5欧就代表这段线路的电阻吗?

我的疑惑是,线路是3根,每根均是50km,那么每段的电阻应该是50*0.1,三根并联,那么再用公式求出总的电阻?

上面哪个正确呀?

全部回答(2 )

  • yongchaoguo
    怎么可能3根并联哦,迷惑!
    2010-01-20 14:44:20 来自 PC 评论 举报
  • gzmo
    个人认为前者正确,因为我们通常算的电流是单根导线的电流,所以电阻也要使用单根导线的电阻,那样算出来的压降才正确。
    2010-01-19 20:00:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10