现在有3台55KW的电机需要启动,我选用的是星三角降压启动的方式,配电房距机房约70米左右,输电电缆选择的185平方的电力电缆。接触器选了2个160A,1个100A的。还有电动机电缆,因为公司有现成的,所以用的是25平方的BVR电线。不知道这样的选择在今后的使用中会不会有什么影响。电动机工作时间不算特别长,就上午和下午工作时间,一天6个小时的样子吧。电动机是带油泵的,启动转矩应该不蛮大吧~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
普通聚氯乙烯材料在燃烧时逸出氯化氢气体量达300mg/g,火灾中PVC电缆放出浓烈的毒性烟气,使人中毒窒息,且烟气的沉淀物有导电和腐蚀性。因此对有低毒难燃性防火要求的场所,可采用交联聚乙烯、聚乙烯或乙丙橡胶绝缘不含卤素的电缆。防火有低毒性要求时,不宜采用聚氯乙烯电缆和电线。
应该就没有WDZ-BV这样的线!
版主给加点分吧:victory: :victory: