如题,我们总工建议按图二做,可我觉得按图一做比较好?
毕竟做挑梁挑长2500mm啊。
哪位高手做过类似工程,不吝赐教,多谢了。

未命名1.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jxz11807
    jxz11807 沙发
    学习了:lol
    有个类似的工程
    2010-09-05 16:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • kungfutiger
    kungfutiger 板凳
    与3楼交换意见,共同学习:
    1,《高规》3.3.1条3款‘8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用’;
    2,条文说明:本条第3款的大跨度和长悬臂结构,如结构转换层中的转换构件、跨度大于24m的楼盖或屋盖、悬挑大于2m的水平悬臂构件等,在8度和9度抗震设防时竖向地震作用的影响比较明显,设计中应予考虑。
    3,图二挑梁长度2.5m>2.0m,如果为8°、9°区应考虑竖向地震作用。