土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 第一次发帖。关于膨胀水箱容积的计算

第一次发帖。关于膨胀水箱容积的计算

发布于:2010-01-19 17:35:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
第一次发帖,不知道有没有人帮解答,初学者,请见谅。
已:系统定压方式开式膨胀水箱。

问:不会选膨胀水箱。
措施上的公式说膨胀水箱有效容积为膨胀水量VP与调节水量VT之和,但我没有补水泵,也没有补水系统,是接市政水。哪这个调节水量该怎么算。还有就是这个调节水量说为补水泵的3分钟流量。这三分钟流量又是怎么算。算出膨胀容积后又怎么去选呢。不知道是单位出错还是怎么的。怎么算都不对。谁能帮帮我啊。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • husthuang
    husthuang 沙发
    多谢楼主了,好长时间也没学习这些东西了,学习学习
    2011-01-15 11:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • email_169
    email_169 板凳
    我也留个言,貌似时间跨度挺大的啊,都一年前的事了 呵呵
    2011-01-14 14:10:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电极不产汽

有一台电极加湿器,电流很小,产不了汽,故障提示为泡沫过多,怎么回事啊?