管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?
管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?
管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?
管道施工试压规范上写的是,钢管试压P+0.5MPa,且不小于0.9MPa
那0.6MPa的钢管存在的必要性在哪?
我现在用空气管,压力才几米,想选择0.25MPa的管。从哪里能找到支持我的规范?
发布于
2010-01-19 16:31:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
北极冰点
给水当中试压时如果工作压力小于0.5MPa,试验压力为工作压力的2倍,如果工作压力大于0.5,才加0.5MPa。空气管道就不知道如何试压了
2010-01-20 10:36:20
来自 PC
评论
举报
fangshafs
都加个0.5的话,钢管规格中0.25MPa的有什么用呢?
还是说0.25MPa的不用于水管,只用于空气管?
2010-01-20 10:03:20
来自 PC
评论
举报