土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ PKPM中底框底部墙梁算法

PKPM中底框底部墙梁算法

发布于:2010-01-18 22:32:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
第一次做底框,想请教各位PMCAD8中底框计算数据项中墙梁计算数据是选“按经验考虑墙梁作用上部荷载折减”还是选“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”。按说明书里的意思选前者则PKPM根据输入的荷载折减系数把托梁作为连续梁或简支梁来计算配筋。不知各位是选哪个?
我觉得上部砌体部分住宅会开很多洞,这会使得砌体墙很容易不满足墙梁的要求(如洞口距墙梁支座的距离等),如选规范算法PKPM可能不按砌体规范判断是否符合墙梁的要求而都按墙梁来计算,这样会不安全。所以我选择前者并且取折减系数都为1.0。不知妥否。请高手赐教。谢谢。
  • haseedell
    haseedell 沙发
    同问。最近图审提了这个问题。
    “按墙梁计算不符合GB50003-2011表中7.3.2规定,如洞宽比>0.3等,应重新计算”
    2013-01-04 10:51:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家做砌体结构住宅含钢量一般控制在多少

本人所在地区为6度设防,一般6坡7的砖混住在含钢量做到25~30之间,大家晒晒做砌体结构住宅的含钢量吧!

回帖成功

经验值 +10