为什么有些介质的管道不允许作水压试验?
为什么有些介质的管道不允许作水压试验?
动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~
另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??
发布于
2005-07-23 17:58:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
flyingbird
不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢?
是因为氯离子腐蚀不锈钢
2006-05-18 19:26:18
来自 PC
评论
举报
daisyzl
我就是做高纯气体管道的,不许做水压正如二楼说的那样,里面会残存水分,这样是不允许的,除非你水压后用火烤,用气吹个几天把它吹干
QQ:2530404