《抗规》GB 50011-2001,6.3.3条表6.3.3关于梁端箍筋加密区的最大间距的问题上,在三级抗震时,如:梁端钢筋为2D20 +2D16,其中2D20为角筋通长,2D16不通长,则梁端箍筋加密区的间距可以取到150mm吗?表中的“8d=8X16=128mm?还是8d=8X20=160mm”?

表6.3.3注,d为纵向钢筋的直径,上例2D16也是纵向钢筋。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    应该是按最小纵筋直径确定,规范中S取的最小值
    2010-02-09 14:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    按小直径钢筋取小值
    2010-01-18 20:18:18

    回复 举报
    赞同0