土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 图纸困惑

图纸困惑

发布于:2005-07-23 17:32:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这是一张网易图库中的软起动的图, 这张图不对啊! 图库中的图是否都经过了审核?

1. 备用投入延时2KA在自动信号给了以后就动作, 那有备用延时投入?

2. 手动启动SB随时都能启动啊? 而且SB是点动的啊, 没有保持?

3. 各软起启动回路中的2KA接点下面的KM和SA接地接的有什么道理?

4. 说明中有软起动器端子5,6是故障输出, 可图上没有啊?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liq188
    liq188 沙发
    图纸只供参考!有疑点不足为奇!!
    2005-07-31 22:09:31

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    多谢hkshaochanggen先生, 在我的问题中
    1. 2KA是经过1KT延时的, 这个我能看懂, 但这就是经过了1KT的延时直接加到三个软起上的, 如何体现两用一备, 或者说”用的”坏了, 在自动将备用启动?这个延时只是在软起启动时有效, 旁路工作后的备用投入是瞬时的.
    2. 照您的意思手动的SB是和软起端子10形成回路的?我认为是通过1SA的转换开关的点1,3,5,7和L1形成回路的. 所以我说SB在手动自动时都有效. 这1SA的1,3,5,7接点是接通的吗?
    3.“各软起启动回路中的2KA接点下面的KM和SA接地接的有什么道理?”对不起这句话写错了, 没有接地的意思, 应该是” 各软起启动回路中的2KA接点下面为什么接KM和SA?”

    4. 另外问题, 这张图的说明中说2SA打到1号泵备用时, 一号备用; 达到2号时, 三号备用;打到3号时, 三号备用.
    “达到2号时, 三号备用”是不是错了, 应该是2号备用?
    5. 另外的问题, 软起的软起端子9回路中的KM的常开和常闭触点会不会抢接点?
    6. 另外的问题, 这图画的真让人无法琢磨, 比如2SA打到2号备用, 自动状态下1号根本不能立即启动, 必须等3KM或2KA…这KT的时间是比旁路接触器接通的时间长的多.
    7. 另外的问题, 这两用一备的两用并不是两个同时启动, 而是一个先, 另一个等上一个的旁路接触器接通, 在工作.为什么这么做, 两用同时启动有何不可?

    2005-07-31 20:44:31

    回复 举报
    赞同0