土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平,需要设自喷系统

一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平,需要设自喷系统

发布于:2010-01-18 17:20:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平,
需要设自喷系统吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dlmtom2009
    dlmtom2009 沙发
    按新规范GB50016-2014的8.3.2条,如果你的仓库不属于前5项,不用上自动喷淋。
    2015-04-30 15:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    建规8.5.1-2:
    每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    这是有关仓库设喷淋的规定。
    是否设喷淋与丙类没有必然的联系,起码从GB50016-2006规建规上来看是这样。丙类基本是一个必要条件,而不是充分条件。

    个人意见,仅供参考。

    [ 本帖最后由 oksoft 于 2010-1-19 09:03 编辑 ]
    2010-01-19 09:00:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅