土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教-小配电室包括变压器室用什么消防系统?

请教-小配电室包括变压器室用什么消防系统?

发布于:2005-07-23 16:43:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小配电室 包括变压器室共400平米,用什么消防系统。如果用几个干粉灭火器可以吗?
  • applan
    applan 沙发
    第8.7.4条 *下列部位应设置水喷雾灭火系统:
    一、单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器;
    如果没有达到上面所规定的话,可以的。
    2005-07-23 16:58:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器的选择

我在选互感器的时候是按大于等于断路器的额定电流。可是审图时给我搬出一条民规5.2.1.7仪表的测量范围和电流互感器的变比选择,宜满足当电力装置回路一额定值的条件运行时,仪表的指示在表度尺的70%。大家应该有同感,越到前级,断路器的额定电流有可能会远大于计算电流。。。遇到这种问题该怎么办呀?

回帖成功

经验值 +10