请问10kv的高压真空断路器,现在用到6.3kv上
请问10kv的高压真空断路器,现在用到6.3kv上
需要改动哪些部件,还是需要整个换掉呢?
谢谢!!
发布于
2010-01-18 15:22:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
dv100
10KV断路器可以用在6KV系统中的。
2010-01-19 09:05:19
来自 PC
评论
举报
zhouxiaosongcn
至于10kV开关柜用于6.3KV系统中时,像楼上所说那样,
PT 、避雷器需要更换。
CT、母线需要重新核算短路容量是否满足要求。