土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教个柴油发电机的问题

请教个柴油发电机的问题

发布于:2010-01-18 15:07:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yoyoyouhui
    yoyoyouhui 沙发
    看环境条件:kiss: :kiss:
    2010-08-04 15:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • jiewoo
    jiewoo 板凳
    地下人员掩蔽所5个,每个掩蔽1400人,那差不多一个防护单元建筑面积2000m2,5个就1W平方,两台70KW柴油发电机组够啊?至于选风冷还是水冷,根据你的实际情况来决定,如果你全风冷,风量多少,土建是否能满足要求,如果是水冷,水池是多少,土建能否满足要求
    2010-01-29 08:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多