土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压接头问题

关于高压接头问题

发布于:2010-01-18 11:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、高压电缆接头采用冷缩还是热缩,哪一种更安全。
2、高压电缆接头多了有什么害处。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dv100
    dv100 沙发
    现在冷缩高压电缆头比较流行,质量也比较可靠了,主要是冷缩好施工,快速安全,只要选好厂家应该没有问题的。
    电缆中间头是故障点,也是大电流运行时的薄弱环节,我们这里一般高压电缆是不允许有中间接头的。
    2010-01-18 14:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电缆接头通常来讲,冷缩和热缩都一样。但由于电缆附件的规格不是同电缆一样分的,它一般一档规格有三个规格的电缆可配,小规格电缆会松一点,大规格电缆会紧一点。冷缩头只靠其本身的收缩力,无法人工控制,热缩头可以人工控制(加热程度)。所以,在6~35KV中,我们偏向于热缩。

    电缆中间接头上会比电缆本身的绝缘性能差一点,主要是其电场分布会因人工操作失误而发生偏差,耐受冲击电压或过电压的性能会比电缆本身差很多,所以,电缆接头多一个,就多出一个(可能发生的)故障点。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-18 13:06 编辑 ]
    2010-01-18 13:02:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个消防设计问题?

各位大侠在你们的设计中11层的住宅需要做火灾报警系统吗?11层的商住楼门市部分上消防报警系统,楼上住宅部分上吗?13层以上的高层住宅上消防报警系统吗?

回帖成功

经验值 +10