土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台联系梁的设置位置问题

承台联系梁的设置位置问题

发布于:2010-01-18 11:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台联系梁JLL是否可以设置在承台以上,即设置在-0.100处而成为地下框架梁DKL。相当于承台没有联系梁,只设与框架柱相连的地下框架梁。
在桩基础中是否可以这样做?在什么情况下不可以这样做?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyang_200
    xiaoyang_200 沙发
    看是什么承台吧。
    若是单桩或两桩承台,显然要将承台梁设置与承台平;但若是多桩承台,规范是没有明确要求一定设置承台梁的,那么所谓的“承台梁”就可以上抬了。

    但我个人觉得,若不是超过6-8桩的多桩承台,还是宜设置与承台平的拉梁。

    若要承台梁兼顾做填充墙支撑,可以让填充墙从承台顶开始砌筑。若担心填充墙太高,可以在0.00处设置一道圈梁。毕竟,承台的重要性明显高于填充墙
    顶,支持
    2010-02-22 20:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • tian_1123
    tian_1123 板凳
    桩基础是不可以这样做的,在桩基础中,承台梁不仅能受力,还能起到提高整体稳定性的作用,毕竟桩一般都是很长的,所以一般承台梁的顶标高是和承台顶相同的哦!
    独立基础是可以这样做的!
    2010-02-04 15:26:04

    回复 举报