求助,地下20m深的水池、泵房结构怎么做比较合理?目前正做一工程,其中有一部分(给水泵房和消防水池)是与主体结构脱开的,此部分平面尺寸如下图,层高4.5m,顶板标高为-20.500m,也就是说顶板上面有20m的覆土,室内不可以再加结构墙,本来想考虑下土的扩散,但与审图的沟通后,被否决了(主要理由是覆土全部为回填土),刚刚用PKPM按梁板体系试算了下,梁高做到600x2100,间距1.5m,勉强通过,虽然本工程在经济上对设计没什么限制,但总觉得这样不太合理,大家又有没有遇到过类似情况,希望各位不吝赐教!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wshj1016
沙发
规范规定地下室顶板作为嵌固需要的条件,但地下室嵌固可以从pkpm中satwe参数中地下室项中设置,“回填土对地下室的相对刚度‘中数越大,说明土对主楼的嵌固越大,如果填-n(n为地下室层数),则表示地下室完全嵌固。计算上感觉好像没有什么变化?
2010-01-22 19:07:22
赞同0
-
wuwenchun168
板凳
谢谢楼上!:handshake
2010-01-22 15:00:22
赞同0
加载更多回复 举报