土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对<民用建筑电气设计规范>一条规范的疑惑

对<民用建筑电气设计规范>一条规范的疑惑

发布于:2010-01-18 09:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第7.4.1条规定第2款规定:
导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择应符合下列规定:
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

问题:
对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物的消防供电线路是否执行“应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线“这一条规定?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • newplancn
    newplancn 沙发
    “一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物的消防供电线路”已经包含在“一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物”之中,有什么不严谨的。
    2010-12-28 00:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • zjlilixia
    zjlilixia 板凳
    我觉得可以这么做:对一类高层建筑,主电源电缆按规范“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。”选取,消防负荷的备用电源电缆选耐火电缆即可。见规范13.10.4“ 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;”,其条文解释“一般民用建筑的火灾现场最高温度均在1000℃以下。耐火电线电缆,又称有机绝缘耐火电线电缆,其耐火温度为750℃,90min” 毕竟,备用电源电缆线路有防火保护措施,要求火灾时能够工作即可。
    2010-12-28 00:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆对接箱与分支箱有何区别?

电缆对接箱与分支箱有何区别?

回帖成功

经验值 +10