土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这么要求的高压配电室的通风换气该怎么做?
高压配电室通风要求如下:
1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;
2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;
3、其余三面为内墙。
我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。
请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?
是不是还有别的方法?

全部回答(6 )

  • langam
    1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;


    为什么?
    2005-08-05 11:30:05 来自 PC 评论 举报
  • freemanjin
    高压房走机电管线确实要小心的。最好正上方什么都没有,连照明都是侧墙安装。做风管的话如果高压屏和变压器离墙不是很近的话,而且又不影响操作空间的话,做风管还是可以的。但进出墙的风管最好做一些铁网防止老鼠进入。
    2005-08-03 00:26:03 来自 PC 评论 举报
加载更多