正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(31 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 748 人订阅
阅读下一篇
我这里有最新,最权威,内容最全面的注册设备工程师(给水排水)专业课考试复习资料(附答案)。 本书是根据全国勘察设计注册管理委员会的《注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试专业考试大纲》编写的。该书以考试大纲为依据,以现行规范为基础,内容包括: 1.专业考试大纲; 2.专业考试大纲详细分析,本书对给水工程,排水工程和建筑给水排水工程领域所有可能考到的知识点都进行了详细分析和解答; 3.专业考试习题集(附答案);
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
一粒沙
沙发
看了这个帖子,我终于明白:为什么楼主的等级这么高,哈哈哈
2009-08-29 17:41:29
赞同0
-
xxzq111
板凳
这个问题问了1年多了,看来答案还得自己找啊。
2009-01-13 01:29:13
赞同0
加载更多回复 举报
可以采用上下级变电所的零序差动来解决1/3误动问题。零序差动已经试验成功,可以更加精确的进行小电流接地选线。
1. 作为首级变电所的总将压变,其中压进线(即变压器——进线柜)多采用裸铜导线或箱型(管型)母线桥,绝少使用电缆。因此该处发生单相接地的故障率较电缆低的多得多,加之经常有人巡视维护,该故障率可忽略不计。首级变仅存在并列支路出现单相接地故障,因此必须选择2CT模式。在每个馈出线加装零序电流互感器。
2. 做为电缆进线的二级变,则完全存在1/3误动问题。在二级变进线回路加装1零序CT,该CT与首级变的馈线CT做差动保护,用以准确选线。传统的小电流接地选线的准确率在消弧线圈投入过补偿后,选线的准确率都不高。而零序差动可以更加精确的选线,精确率非常高。这样二级变的进线电缆如果出现单相对地故障,就可以及时被发现。二级变的馈线也加装零序CT,它可以和三级变的进线做零序差动,由于接地选线的精确,基本杜绝1/3的误动问题。
目前,零序差动的保护选线是一个全新概念,但目前已经被研发成功。该问题已经可以得到解决。这个问题,我已经在实际设计中实现了。
感谢大鼻山提出的问题,让我想明白了许多。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 xxzq111 于 2009-1-13 01:32 编辑 ]
回复 举报