土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 大鼻山讲坛:高压系统中3CT跟2CT到底有何不同?

大鼻山讲坛:高压系统中3CT跟2CT到底有何不同?

发布于:2005-07-23 13:54:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
在供电配电版块,大鼻山版主已经做了不少讲解。这里希望能够更加系统、详细一些,最好图文并茂。


欢迎少将上台讲课。鼓掌

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    看了这个帖子,我终于明白:为什么楼主的等级这么高,哈哈哈
    2009-08-29 17:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • xxzq111
    xxzq111 板凳
    这个问题问了1年多了,看来答案还得自己找啊。
    可以采用上下级变电所的零序差动来解决1/3误动问题。零序差动已经试验成功,可以更加精确的进行小电流接地选线。
    1. 作为首级变电所的总将压变,其中压进线(即变压器——进线柜)多采用裸铜导线或箱型(管型)母线桥,绝少使用电缆。因此该处发生单相接地的故障率较电缆低的多得多,加之经常有人巡视维护,该故障率可忽略不计。首级变仅存在并列支路出现单相接地故障,因此必须选择2CT模式。在每个馈出线加装零序电流互感器。
    2. 做为电缆进线的二级变,则完全存在1/3误动问题。在二级变进线回路加装1零序CT,该CT与首级变的馈线CT做差动保护,用以准确选线。传统的小电流接地选线的准确率在消弧线圈投入过补偿后,选线的准确率都不高。而零序差动可以更加精确的选线,精确率非常高。这样二级变的进线电缆如果出现单相对地故障,就可以及时被发现。二级变的馈线也加装零序CT,它可以和三级变的进线做零序差动,由于接地选线的精确,基本杜绝1/3的误动问题。

    目前,零序差动的保护选线是一个全新概念,但目前已经被研发成功。该问题已经可以得到解决。这个问题,我已经在实际设计中实现了。

    感谢大鼻山提出的问题,让我想明白了许多。。。。。。。。。。