土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冷库风叶结冰问题

请教冷库风叶结冰问题

发布于:2010-01-17 14:44:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库是-18度的冷栋库,融霜是用水来冲霜的,时间大概20分钟。水箱是有电加热棒的,而且排水管我直接伸进水底下所以洗不了空气。但是运行一段时间后冷库风机叶片结冰,电机失去平衡震动噪音很大。现在怀疑是启动顺序的问题,我是先启动压塑机然后启动风机,理由是让水先结冰然后风机就不会把水吹进库内。请各位前辈高手指教,是不是应该启动风机先呢?。感谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • pcbruselee
    pcbruselee 沙发
    测一下库内的湿度,相对湿度在90%,调整蒸发温度比冷间温度低5度。
    2011-05-05 00:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • zxvs2k
    zxvs2k 板凳
    这个情况我处理过,主要可能是排水管结冰冻住,底盘积水在化霜时排不出,风叶带起水珠在风叶上,造成结冰,主要是噪声大,风机抖动。
    2011-05-01 23:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求大虾帮忙。。。(关于EVAP-COND 2.3)

哪位大虾知道这个是做什么用的???对于L型、O型、U型风冷式翅片换热器应该怎么用这个软件去设计?急求。。。。。

回帖成功

经验值 +10