土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教自耦变压器启动的一个小问题

请教自耦变压器启动的一个小问题

发布于:2010-01-17 12:56:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。
现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来
我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊
好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧
请问遇到这种情况应该如何处理

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    55kw的低压电机 负载是离心泵------------------只要你将抽头调到80%就能正常工作.--------------离心泵是重负载!抽头在65%上不行!
    2010-01-17 19:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    不是等电流降下来才切换,而是等电机稳转就要切换了。
    2010-01-17 18:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜中电流互感器的安装位置

请教一下,较大的电流互感器(如400/5的)在低压柜抽屉中的安装位置 ,谢谢

回帖成功

经验值 +10