6KV系统运行后电流达到1900A左右时有很大的响声?为何?盼高手哦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    大电流产生的电动力,使柜子可能松动的部件发出电磁声。
    2010-01-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangyoujiasunjin
    电流过大,电动力大,引起母线震动发出翁翁的声响,这是正常的,要注意螺丝不要有松动的地方。