阅读下一篇
水源热泵井水二次提取技术可行吗?夏季把18度左右的井水输入到水源热泵机组的冷凝器内经过换热水温度升高5度(即水温度变成23度),考虑到节约地下水资源和减少打井费用,采用二次提取技术,即23度的井水再进入下一台机组的冷凝器内换热,温度再升高5度,即28度的井水直接回灌到回水井中,而夏季从末端系统中经过换热回来的12度冷水在机组的蒸发器内换热变成7度,再供末端设备使用,冬季其流程刚好相反,其16度的井水经过换热变成6度后回到回水井中,从系统回来的45度热水经机组换热变成50度后送入末端系统中。水源热泵井水二次提取技术可行吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
机组设有温控装置:出水温度达到高位设定值后,机组停止运行或以低能量级状态运行;出水温度降到低位设定值后,机组启动。因此机组在整个运行时间区间内并不连续工作,存在一个运行系数K1,根据试验K1取值0.70。机组和水泵间设有联动开关,两者同时开停,K1同样适合水泵。设: 冬季制热期为:120天,电费:0.6元/度,每天空调使用时间为12小时。
运行费用=(主机实用功率+循环水泵功率+潜水泵功率)×每天空调使用时间×运行系数K1×电费价×供暖期
:)
回复 举报