MBR运行中问题求教
MBR运行中问题求教
MBR运行中问题求教
1、蓝天沛尔膜(生活污水)
2、运行时间1个星期,水质正常,没有发现大问题
3、昨天突然发现,出水流量计不显示但是能看出来有水在抽但是水量很小而且水质很混浊。
4、自吸泵没有问题,检查橡胶软管后没有问题。求教
盼高手解决 在线等!!!!!!!!!
发布于
2010-01-16 12:29:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
meteor_sun
出水流量计不显示?是什么流量计啊,电磁?涡街、转轮?还是转子???仪表部显示首先要把仪表问题解决掉,你说的不显示是是仪表本身问题吗?假如仪表本身没问题那么流量应该不是不显示,而是检测不到流量,那么有可能是你MBR系统的管道漏气,无法抽出水来,观察产水是否有大量气泡?产水浑浊?你确定吗,产水很如果真的混浊那就是膜漏了,没别的原因。
2010-02-02 22:19:02
来自 PC
评论
举报
li124818170
再补充一些具体的东西啊
问题是不是光水量小 和出水浑浊啊
是不是应该反冲洗了啊