土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层屋顶消防水箱是否要稳压
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.

我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下

全部回答(43 )

  • longwang1979
    消防水箱设在建筑物最高处,能满足重力自流就可以了。没有要求设置稳压装置。
    2005-08-29 09:03:29 来自 PC 评论 举报
  • zhouhp888
    我也这样认为,只要能出水叫可以了啊!消防单位也没说什么,就是审图的人说我不能满足最不利点的出水口水压
    2005-08-28 21:57:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10