商业小区电力负荷如何估算好呢!

发布于:2005-07-23 10:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司开发的小区总建筑面积约50万平米,商业业态.一期开发16万平米,有大卖场\家居广场\数码广场\百货大楼\4栋商业步行街楼.现考虑上开闭所一座(只供一期工程用),二\三期另外考虑上开闭所.现我公司申报一期负荷20000KVA,由于供电部门只能提供10KV电压的电源,且要从2个变电站提供电源(每个约10000KVA).
以上工作是在我来这家公司前做的,但我本人对负荷申报有不同意见,我个人以为12000KVA就可以满足一期工程的要求了!
为何我要提负荷问题呢?主要是设计部门的设计依据是按申报批复来做的,这样将造成各种设备\电缆的成本大幅增加,另外对开闭所选用的高压柜型(有意向选中置柜)本人也不赞同,本人认为SF6的开关柜组合交好,设计可能还要上直流电源,我认为可以不用.当然还有许多问提我就不一一列出,在此想请各位同行多多谈谈各自的看法,对本人也是一个提高!在此先谢了!本工程各项工作都在前期阶段!望可以看到好的方案,本工程所在地是三线城市.
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同地点的电流表之测量值则不同。WHY?

我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。