如果按节能计算,采暖热负荷很小啊,设计过程中怎么办啊
举一个例子,辽宁地区的民用建筑采暖节能计算,热负荷指标不能大于32.8w/平方米,那么假设一个20平方的房间,所需的热负荷最大也就650W左右,那么你在设计过程中放几片散热器啊,八片?肯定小了吧,房间不热人家可会被人骂的啊,所以在设计过程中总是感到困惑,大家都来说说自己的想法吧。
发布于
2010-01-15 23:29:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zhouxiaob
采暖热指标的确定应该考虑供热系统的运行方式,热力公司24小时连续供热的取50w,单位独立锅炉房间断供热的取100w,企业只供白班的,还要增加。不能一概而论。
设计以最大热负荷为计算依据,当然不太冷的日子要减负荷,但锅炉内水循环是定流量的,不能调流量,用户水力平衡也是定流量的。所以调节热负荷只能用调锅炉燃烧的方法实现。不能用循环泵变频调节负荷。