六层的底框结构,
1、屋面是斜屋面,同事说直接在计算地基的时候加一层荷载(既按7层的荷载)就行了,那么在基础里多加一层荷载该如何加呢,加多少?
2、有几个窗户有悬挑板,同事说还是按普通的没有悬挑板的窗户画,到时候加上荷载就可以了,该加多少呢,荷载加在什么地方,窗户那里要设置梁吗?(不是过梁,我指的是与板同标高的地方)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • joplin
    joplin 沙发
    图纸收下了,太棒了,图纸相当不错,值得收藏。
    谢谢楼主,支持你,
    顶顶……
    2008-07-28 17:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • lqddc
    lqddc 板凳
    1。可按平屋面建模,也可按坡屋面建模,如果坡屋面现浇且斜板与下一层板不相连形不成三角形形式,则计一层,层高算至坡屋面的一半,如果坡屋面为檩条加望板贴(挂)瓦或斜板现浇锚入下一层 ,则仅计荷载。