土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消火栓系统的压力波动问题

建筑消火栓系统的压力波动问题

发布于:2010-01-15 16:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区的消防系统已经完成,验收已通过,现在准备移交物业。物业提出来要将消火栓管道充水并保持常高压,于是我组织几个施工班组自查后,开启消火栓泵进行管网充水。
想介绍一下系统的基本情况:消火栓系统分为高压和低压,地下室负二层至首层为低压,二层至32层为高压,32层标高约为98米,消防泵房在地下室负二层,标高约为负8米。消火栓泵为双出口泵,低区扬程为60米,高区扬程为140米。在小区最高层楼顶设置有18立方米的高位消防水箱。
消火栓泵启动之前,管网内没有水,且各个栓口经检查已完全关闭。天面消防水箱已充水完毕,但水箱与消火栓管道之间的蝶阀没有打开。消火栓泵启动后,压力达到0.4MPa后停泵,经观察消火栓出水口压力表自0.4MPa下降至0.3MPa左右,且下降速度较快。再检查确定管网无渗漏后继续启泵加压,至0.6MPa后停泵,出口压力表显示自0.6MPa下降至0.5MPa,后加压至0.8MPa,停泵后下降至0.7MPa。
消火栓泵多次启动后,管网压力一直有波动,且呈现着较明显的下降趋势。我初步怀疑是管道无排气装置,致使管道内积累气体压力产生波动,从而影响管网压力。但经三次启泵停泵后此现象依旧,我吃不准这到底是什么原因,特在此向各位同行讨教,欢迎大家讨论,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sanyan9331
    sanyan9331 沙发
    建筑消火栓系统的压力波动问题
    2010-01-20 17:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    把阀门打开,不要听物业的,用什么主泵加压,主泵只有在验收和扑救的时候才会开,平时只是动作稳压泵,如果没有稳压泵,你就不什么也不用,高位消防水箱会自己稳压的。
    2010-01-19 19:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:梁下如何布置喷头呢?

工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900

回帖成功

经验值 +10