有没有条文强制规定消防、喷淋系统必须用XBD的泵?谢谢~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
sadone
沙发
小弟无意挖坟,只想请教大家一个问题。很多书上,图集里减压阀不都是成组做的么?成组的意思是减压阀+过滤器+检修阀+压力表等等这些一套设施,如果是单个减压阀不是成组的那就没压力表了,那有些图上的阀后压力xxMPa怎么设置?我看很多人的图都是单个减压阀,并没有成组的那些东西。我问过做施工的朋友,他意思是怎么画就怎么做。
2011-05-08 16:07:08
赞同0
-
piao1981910
板凳
设计规范里有规定,一用一备
2011-02-24 14:55:24
赞同0
加载更多顺便回答一下大家的问题:减压阀并联都是开着的,但是因为减压阀的结构问题,也不可能做到很精密两个阀后压力都一样,实际上阀后压力低的减压阀活塞会处于关闭状态,实际工作是一用一备状态了