我有一个问题想请教一下,就是消防单立管中设置的减压阀组常为一用一备,那么备用的阀组平时是常闭的还是常开的?

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • sadone
    sadone 沙发
    小弟无意挖坟,只想请教大家一个问题。很多书上,图集里减压阀不都是成组做的么?成组的意思是减压阀+过滤器+检修阀+压力表等等这些一套设施,如果是单个减压阀不是成组的那就没压力表了,那有些图上的阀后压力xxMPa怎么设置?我看很多人的图都是单个减压阀,并没有成组的那些东西。我问过做施工的朋友,他意思是怎么画就怎么做。

    顺便回答一下大家的问题:减压阀并联都是开着的,但是因为减压阀的结构问题,也不可能做到很精密两个阀后压力都一样,实际上阀后压力低的减压阀活塞会处于关闭状态,实际工作是一用一备状态了

    [ 本帖最后由 sadone 于 2011-5-8 16:14 编辑 ]
    2011-05-08 16:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • piao1981910
    piao1981910 板凳
    设计规范里有规定,一用一备
    2011-02-24 14:55:24