土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:通风中热量平衡的问题

请教:通风中热量平衡的问题

发布于:2010-01-15 14:10:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家在做通风的时候都考虑热量平衡吗?如果考虑热量平衡的话,感觉加了通风的热量后热负荷很大?
例如:现在有个81m2的房间,只有两个外墙,且没窗,算出围护结构的热负荷为3.5kW,通风量需要3000M3/H也就是1.075KG/S。那通风中需要补充的热负荷为:1.075*(15+6.5)=23.11kW(按天津地区算室外通风温度为-6.5度,室内所需温度为15度)。那房间内暖风机按二者之和选吗?那选完的暖风机会不会太大,如果通风机不开的时候,室温会很高。
请高手赐教,该怎么解决。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • icesy-2
    icesy-2 沙发
    3000的风量是厂房的通风,是必须的。厂房的通风该怎么补这些热量?用散热器?
    2010-01-16 10:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    这个问题的关键是3000m3/h是怎么来的?是必须的吗?如果是必须的,建议设置新风处理机,将新风处理后送入室内,就不存在你所说的问题了。
    2010-01-16 09:41:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:诱导风机 选型的问题

本人第一次设计地下车库的诱导通风系统,所有手头能查到的资料,都是只能根据车库的面积来算出所需的诱导风机的个数,都没有涉及到如何选择诱导风机的风量。拿我手头的样本举例,几种YDF风机的风量从650-1350不等,哪位哥们能给解答一下,不胜感激!qq:42525768