土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
同步电机为什么不用转子励磁绕组来做起动绕组
同步电机为什么不用转子励磁绕组来做起动绕组
转子励磁绕组为了防止起动时感应出高压 在同步电机起动时要将其短接 既然这样 为什么不用转子励磁绕组作为起动绕组(阻尼绕组),还要另加一个起动绕组呢?
发布于
2010-01-15 12:30:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
在2楼已经说了,“同步电机需要在转子上做异步起动的“短路环”作为起动绕组”,短路环只装在转子上,无法“退出”。原理就是“定转子(磁场)没有相对运动,起动绕组没有电流,所以不用退出”。
2010-01-15 13:39:15
来自 PC
评论
举报
gaosiren
感谢区管的解答 再请问下同步电机正常运行后起动绕组是否需要退出呢? 还是定转子没有相对运动,起动绕组没有电流,所以不用退出?
2010-01-15 13:35:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gaosiren
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
97
回复
243
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )