转子励磁绕组为了防止起动时感应出高压 在同步电机起动时要将其短接 既然这样 为什么不用转子励磁绕组作为起动绕组(阻尼绕组),还要另加一个起动绕组呢?

全部回答(3 )

  • lingxuct
    在2楼已经说了,“同步电机需要在转子上做异步起动的“短路环”作为起动绕组”,短路环只装在转子上,无法“退出”。原理就是“定转子(磁场)没有相对运动,起动绕组没有电流,所以不用退出”。
    2010-01-15 13:39:15 来自 PC 评论 举报
  • gaosiren
    感谢区管的解答 再请问下同步电机正常运行后起动绕组是否需要退出呢? 还是定转子没有相对运动,起动绕组没有电流,所以不用退出?
    2010-01-15 13:35:15 来自 PC 评论 举报