土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 漏电保护开关的工作原理

漏电保护开关的工作原理

发布于:2005-07-22 22:21:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有那位高手知道漏电保护开关的工作原理,请指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjf_2010
    cjf_2010 沙发
    谢谢!2#楼的回答,简单、明了,谢谢!学习了!
    2008-11-18 14:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanhai
    shiyanhai 板凳
    漏电保护开关:它的里面有两个一样大小,一样圈数的线圈绕组,同在一个铁心上,将两个线圈分别串在电路的火线和零线中,当没有漏电时,两个绕组产生的磁场相互抵消,故无论多大的电流流过(当然不超过最大额定电流),所产生的磁场都抵消,不会使得电磁铁吸住衔铁,电路不断开,但是当线路漏电时,火线上的电流就分为两个方向,一个为零线,另一个为漏电处,此时,就引发了电磁铁上两个线圈的电流不同,而产生磁场,吸住衔铁,断开电路保护触电者或电线的安全!!同时,一般的漏电保护器上都有一个测试按钮,原理就是主动产生磁场,看断路器是否能自动关断!!故障排除后,在拨上开关即正常工作!!
    2008-04-03 14:06:03

    回复 举报
    赞同0