土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带靴板的柱脚可以设计为铰接吗?

带靴板的柱脚可以设计为铰接吗?

发布于:2005-07-22 21:01:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在工业建筑设计时,将柱脚定义为铰接节点,但是由于竖向荷载很大,造成柱脚板非常厚,有时达到200以上,但是目前厚板难以采购,而且重量也太大,所以我想将柱脚周边加上靴板,可以将柱脚板分区成较小的板块,这样根据支承条件,计算出所需板厚,再在其中取最厚的作为板厚,这样可以减小很多。但是我也考虑到这种节点形式更像一个刚接节点,不知道能否这样处理?
谢谢大家,希望能帮我分析一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zmk003
    zmk003 沙发
    没作过
    2006-03-29 13:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳
    同样的如果做成铰接,在柱脚板位置的弯矩为0(注意是力臂为0,不是力为0),因此要特别考虑基础底面计算。
    2006-03-28 23:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多