土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵是否需要时时保证自灌吸水??
对于规范,我的理解是只需在火灾发生,水泵开启的时候,满足自灌吸水,也就是消防水池的最高液面比水泵的进水口高就可以了;可是有人理解的是时时自灌,就是消防水池的最低处都得比水泵进水口高,到底哪个准确一些呢,求教

全部回答(32 )

  • babeimozun
    wrt2009 发表于 2010-1-19 20:59 我也有同样的疑问,等待高手可以直接使用同步排吸式/同步自吸式消防泵,这样不但满足消防规范,而且还不用纠结是否需要水池满足全程自灌或完全自灌。1)新消规中明确提出必须全程自灌或完全自灌,其中非规范中也提到过有效用水量是指水泵进水管之上的部分,若是只是半自灌,消防用水量就要减少2)好多规范中要求考虑二次启动问题,即火灾过程中死灰复燃等情况3)在发生主备用泵切换、消防主泵和稳压泵联动等情况时都是非常危险的。所以必须保障全程自灌。有疑问还可以咨询我QQ1214870498,手机18911299579.(我是做同步排吸式消防水泵的,自吸高度可达8.5m,出水时间可达到零秒出水,即开机即出水,完全满足消防要求):D
    2014-10-26 12:28:26 来自 PC 评论 举报
  • babeimozun
    wrt2009 发表于 2010-1-19 20:59 我也有同样的疑问,等待高手楼主可以直接使用同步排吸式/同步自吸式消防泵,这样不但满足消防规范,而且还不用纠结是否需要水池满足全程自灌或完全自灌。1)其实非规范中也提到过有效用水量是指水泵进水管之上的部分,若是只是半自灌,消防用水量就要减少2)好多规范中要求考虑二次启动问题,即火灾过程中死灰复燃等情况3)在发生主备用泵切换、消防主泵和稳压泵联动等情况时都是非常危险的。所以必须保障全程自灌。有疑问还可以咨询我QQ1214870498,手机18911299579.(我是做同步排吸式消防水泵的,自吸高度可达8.5m,出水时间可达到零秒出水,即开机即出水,完全满足消防要求):D
    2014-10-26 12:26:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10