土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教电脑室跳闸原因

请教电脑室跳闸原因

发布于:2005-07-22 17:48:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一电脑室80台电脑,40台一组经15KVA单相稳压器后用63A漏电开关用6平方(20米)接到各电脑,有一组开到前26台跳闸或后14台就跳闸,请各位高手指点迷津,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fzhch1980
    fzhch1980 沙发
    谢谢各位高手!!!!问题已解决,好简单,换个人50MA就行了(买不到大的,我怕还跳)
    有事还是多交流哦!
    2005-07-25 18:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • 462314
    462314 板凳
    一台电脑大约是0.5A*80=40A.应当是正常的,看样子是没有超电流,是不是有漏电的情况,要我检查过才行.怀疑是稳压器的功率出现问题,或者是功率小了,具体的情况看是现在跳闸还是现在才跳的闸才能做出决定原因.
    2005-07-25 11:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭照明

请教高约3层的中庭,上面是金属网架结构,该用什么灯具和光源比较好?

回帖成功