7层楼的电梯是否一定要做做电源?
7层楼的电梯是否一定要做做电源?
苏州的一个小区,2幢7-8层的楼,总高度在23.8米,每个单元有一部电梯,原设计电梯是单电源的,因为种种原因竣工验收中间拖了3年,今年才来验收,现在供电部门来通电前验收,提出电梯要做双电源?是否合理?
发布于
2010-01-14 19:55:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
luosongguo1986
长见识了
2010-01-15 17:09:15
来自 PC
评论
举报
zwd0791
民用建筑电气设计规范JGJ16—2008
9.4.1电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13.9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
3三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
2010-01-15 16:57:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wj61557830
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
9.4.1电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13.9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
3三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。