正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
阅读下一篇
有栋38层的住宅(约130米),生活用水供水系统能不能只考虑用一套变频泵供水,再利用减压阀分区呢?这种方式是否可行?能不能解决低层超压的问题呢?如采用这种供水方式会有什么影响呢?谢谢各位给出高见!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句二,如果不是汽车库,摩托车车与自行车库,也要上喷淋,按中危险I级,
三,如果仅是自行车库,每个防火分区不大于500平方米,不用设喷淋
回复 举报
回复 举报