我们公司有一台组合式空调机组,结构是这样的,新风-新风阀-初效过滤器-预热盘管-表冷盘管-热水盘管-风机-中效-使用点。
热力系统热水温度68度,压力4.5公斤,空调预热盘管前进水管温度,手握在上面感觉烫,但可以忍受。具体多少度没有测量。

好了,前提条件都说了,现在来说下具体问题。

此空调机组的预热盘管在2004年和今年年初各冻了一次,列管弯头冻裂了几个,后对冻胀的弯头进行了更换。

此空调24小时运行,新风阀开度40%,预热盘管水阀全开,今天上午10点左右,又是该预热段盘管直管靠近弯头处开裂漏水。

请各位帮忙分析下,这种情况是什么原因造成的。万分感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    不知楼主的机组有没有做防冻开关保护,这种情况应该是设置防冻开关的,当室外温度过低时,防冻开关报警,同时调整新风阀的开度,并加大预热盘管的热水循环量。楼主的这种情况一个是防冻开关没有设置或出了问题,或者热水盘管的预热量过小,不能在室外温度低时将空气预热到零度以上,再有就是热水循环出现了问题,盘管堵塞导致热水循环不畅。
    2010-01-18 11:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • colcolme
    colcolme 板凳
    估计是室外气温度低,新量大,水温低,水量小,预热加热量小的原因,
    1\建议提高水温
    2\加大水量
    2010-01-18 10:58:18