案例分享--开机跳闸[转帖]

2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。   拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。   