发布于:2010-01-14 15:26:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。
停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。
采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。
拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;
A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。
事故原因和教训到时候再给出吧:)
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(1) 梅雨季节水电厂空气湿度大,设备结露严重;
(2) 该机组空冷器冷却水阀门不能关闭,空冷器长期通水,使发电机定子、转子受潮程度加重。
应吸取的教训是:
(1) 事故机组曾于5月8日发现转子回路受潮、绝缘为零情况,未引起足够重视;
(2) 该厂规程规定机组停机达240 h后,开机前须测量绝缘。而该机组停机备用已223 h,却未考虑到梅雨季节的特定环境下设备受潮等因素,在开机前未测量机组绝缘因而造成事故。
回复 举报