请教各位高手:
5层框架办公楼,顶层32.4mX14m大房间,四周有柱,(32.4m方向是7.2的柱距)中间柱子都抽掉了。这种情况做井字梁好还是在7.2mX14m区格内沿14m方向做单向的密肋梁好?如果做井字梁,布梁时要避开柱子吗?
发布于
2010-01-14 13:53:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xalan
32.2/14>2了,一般>1.5做井字梁就不太好,>2时长短向梁的内力分配差别很大,不应再做井字梁了,可考虑主次梁系,主梁采用预应力或钢骨混凝土,注意主梁与支承柱的关系(铰接?刚接?)
2010-01-14 15:40:14
来自 PC
评论
举报
快乐结构
框架结构柱顶应该布置框架梁吧,否则计算模型怎么取,特别是用pkpm计算的话。
也就是说,为保证模型准确,必须设置框架梁,那么,我觉得采用主次梁结构,也是可以接受的。
实际上,我们更多的是受制于pkpm了。如果采用井字梁,最好受算,并考虑顶层柱如何计算。
2010-01-14 15:36:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
she-lucy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
47
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
也就是说,为保证模型准确,必须设置框架梁,那么,我觉得采用主次梁结构,也是可以接受的。
实际上,我们更多的是受制于pkpm了。如果采用井字梁,最好受算,并考虑顶层柱如何计算。