土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况布井字梁好吗?
请教各位高手:
5层框架办公楼,顶层32.4mX14m大房间,四周有柱,(32.4m方向是7.2的柱距)中间柱子都抽掉了。这种情况做井字梁好还是在7.2mX14m区格内沿14m方向做单向的密肋梁好?如果做井字梁,布梁时要避开柱子吗?

全部回答(5 )

  • xalan
    32.2/14>2了,一般>1.5做井字梁就不太好,>2时长短向梁的内力分配差别很大,不应再做井字梁了,可考虑主次梁系,主梁采用预应力或钢骨混凝土,注意主梁与支承柱的关系(铰接?刚接?)
    2010-01-14 15:40:14 来自 PC 评论 举报
  • 快乐结构
    框架结构柱顶应该布置框架梁吧,否则计算模型怎么取,特别是用pkpm计算的话。
    也就是说,为保证模型准确,必须设置框架梁,那么,我觉得采用主次梁结构,也是可以接受的。
    实际上,我们更多的是受制于pkpm了。如果采用井字梁,最好受算,并考虑顶层柱如何计算。
    2010-01-14 15:36:14 来自 PC 评论 举报
加载更多