土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机传热系数的疑惑

冷风机传热系数的疑惑

发布于:2010-01-14 13:22:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?
另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    找下冷风机选型样本参考下就了解了
    2013-06-20 16:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • bx1221
    bx1221 板凳
    27w/m2.℃ 很高吗?空调换热器比这大得多
    2010-01-20 14:11:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机传热系数的疑惑

R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢